2月份,公司部分設備實施變頻器改造,新增了3臺匯川MD880變頻器,與原來16臺6SE70變頻器掛到同一個Profibus-DP網段上,如下圖所示: 新設備調試完投入試運行,運行過程中,偶爾出現原來6SE70變頻設備報警,該報警信息是變頻器狀態字1的bit7“報警”信號。雖然沒有影響到設備正常運行,但是這個現象是增加了新設備之后出現,與新設備肯定存在聯系。首先將新增設備的第一個變頻器的DP頭終端開關撥到ON,在觀測其他設備運行情況,沒有再出現報警現象。然后再講DP頭終端開關撥到OFF,講新設備連到網絡上,不一會,網絡上的其中幾臺設備就出現了報警。通過這一輪測試,懷疑新設備影響了網絡的通訊質量。對其接地、屏蔽處理、DP頭的接線均仔細檢查了一遍,沒有發現問題。最后的解決辦法是在原設備和新設備之間增加一個profibus網絡中繼器6ES7972-0AA01-0XA0。如下圖所示: 增加了中繼之后,設備后繼運行過程中不再出現報警現象。新增的設備: 新增的設備:
來源:西門子工業技術論壇 |