    發表于 2021-9-2 13:05:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    40金幣
    自建房等電位和接地的預埋件施工,自己簡單畫了一個草圖,不知道是否正確,請教老師傅指點一下

    8888.jpg (46.79 KB, 下載次數: 984)

    8888.jpg

    回復

    使用道具 舉報

    沙發
    發表于 2021-9-3 06:31:38 | 只看該作者
    自建房屋做接地一般是利用地基的鋼筋網做。具體給你一張圖,參考下... ...
    接地平面圖.pdf (372.91 KB, 下載次數: 12)

    回復

    使用道具 舉報

    板凳
     樓主| 發表于 2021-9-4 18:13:23 | 只看該作者
    您好老師傅!請教您一下,衛生間局部等電位加焊好后,需要和自建房的地網及樓層的圈梁的主筋及每層的構造柱連接,

    回復

    使用道具 舉報

    地板
     樓主| 發表于 2021-9-4 18:17:09 | 只看該作者
    也就是說等電位和配電箱的地線是相連的,他們之間是可以共用接地極是這樣子的嗎?

    回復

    使用道具 舉報

    5#
    發表于 2021-9-5 05:35:39 | 只看該作者
    準確的說:是所有的接地體連接到一起,就形成了等電位。

    回復

    使用道具 舉報

    6#
     樓主| 發表于 2021-9-5 17:38:09 | 只看該作者
    明白了!非常感謝

    回復

    使用道具 舉報

    7#
    發表于 2021-11-30 17:39:01 | 只看該作者
    參考變壓器的地線設置,用鍍鋅扁鐵入地2米,具體百度一下。

    回復

    使用道具 舉報

    8#
    發表于 2022-1-7 17:16:08 | 只看該作者
    學習了,挺實用的,多一分保險。

    回復

    使用道具 舉報

    9#
    發表于 2022-3-10 11:18:21 | 只看該作者
    我也來評論一下,雖然不知道說什么

    回復

    使用道具 舉報

    10#
    發表于 2022-4-13 11:24:30 | 只看該作者
    很不錯咯!

    回復

    使用道具 舉報

    11#
    發表于 2022-10-31 09:11:52 | 只看該作者
    基本上可以帶上至少用4平方的