<strong id="gftnf"><track id="gftnf"><tt id="gftnf"></tt></track></strong>

  1. <tbody id="gftnf"></tbody>

  2. 電工學習網

     找回密碼
     立即注冊
    查看: 10358|回復: 4
    打印 上一主題 下一主題

    [求助帖] 關于某10kV線路短路電流計算,請問具體分析過程?

    [復制鏈接]
    跳轉到指定樓層
    樓主
    發表于 2021-2-23 10:29:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    1金幣
    某10kV系統通過配電線路向負荷供電,電源電抗X=0.12Ω,線路長度=10km,線路單位長度電抗X=0.30Ω/km,當線路末端發生三相短路時,短路電流周期分量為多少?答案是1.85K。但是一直不知道怎么計算的,求助大神。




    回復

    使用道具 舉報

    沙發
    發表于 2021-5-1 16:38:21 | 只看該作者
    10000/(0.12+0.3*10)/1.732=1850A

    回復

    使用道具 舉報

    板凳
    發表于 2021-5-5 19:37:09 來自手機 | 只看該作者
    短路電流周期分量實際就是短路電流的有效值。電壓除以電源及線路阻抗再除以根號3;根號3取1.732.算式就是10000V/3.12歐/1.732=1850A

    回復

    使用道具 舉報

    地板
    發表于 2021-8-24 14:21:13 | 只看該作者
    高手云集啊,新人路過,學習了

    回復

    使用道具 舉報

    5#
    發表于 2022-4-16 15:40:25 | 只看該作者
    有本書叫《電力工程配電系統設計手冊》里面有詳細的計算方法

    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊